Τα ρεύματα θα έχουν κοινό GND? θα μετρηθούν με χρήση κάποιας αντίστασης πχ 0,1Ω σε κάθε γραμμή (20 αντιστάσεις)?
γίνεται και με 3 4051 όμως χωρις να το έχω σκεφτεί πολύ νομίζω (εφοσον δεν υπάρχει μικροελεγκτης) θα γίνει πιο πολύπλοκο το κύκλωμα που λεει στα 4051 τι να επιλεξουν.... οπότε θα χρειαστεί και τέταρτο 4051 όπου καταλήγουν τα 3 4051. φυσικά θα χρησιμοποιηθούν μονο 2 γραμμές επιλογής εισόδου (η τρίτη θα πάει στο GND) από το τέταρτο 4051.
έτσι θα έχουμε 5 γραμμές επιλογής EDCBA. οι ED θα πάνε στο 4 ο 4051. ενώ οι CBA θα πάνε στις 3 εισόδους ποιυ έχει κάθε 4051 από τα άλλα 3.
τα EDCBA θα οδηγηθούν (παραχθούν) από ένα counter πχ 4040 ή δύο counter cd40193 αν θέλουμε up/down ο οποίος θα κάνει ρεσετ στο 21. βέβαια αν θέλουμε up/down θα πρέπει στο down count μετά το 0 να φορτώνει το 20 πράγμα που τον κάνει λίγο πιο πολύπλοκο... επίσης τα πράγματα δυκολεύουν αν θέλουμε δεκαδική ένδειξη με κάποιο display... τότε μάλλον θα είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθούν δεκαδικοί απαριθμητές cd40192 κάτι που θα οδηγήσει σε αχρησιμοποίητες εισόδους στα 4051 και μάλλον ένα επιπλέον 4051.